Bagaimana Cara Hitung Lama Backup UPS ( Uninterruptible Power Supply )

Menuruti Perkembangan Zaman Hikvision Juga Mengeluarkan Uninterupt Power Supply ( UPS ) Yang Di Gunakan Untuk Untuk Membackup Power Saat Terjadi Pemadaman Listrik, Ada Beberapa Daya Yang Di Keluarkan Untuk UPS Hikvision Ini Mulai Dari 600VA, 1000VA, 2000VA, Bagaimana Cara Kita Mengetahuai Lama Waktu Yang Bisa Di Backup Oleh UPS Hikvision. 

Untuk Power Dan Daya UPS Yang Tersedia Dari 3 Varian Sebagai Berikut Ini :

  1. DS-UPS600   = 600VA / 360 Watt
  2. DS-UPS1000 = 1000VA / 600 Watt
  3. DS-UPS2000 = 2000VA / 1200 Watt

Bagaimana Cara Kita Menentukan Seberapa Lama Satu UPS Bisa Membackup Power 1 DVR 16 Channel Dengan Total Kamera 16 Buah :

  1. Kita Cari Dulu Kebutuhan Daya Untuk DVR dan Kamera : DVR 12VDC / 5A , Kamera 12VDC / 1A
  2. Selanjutnya Kita Hitung Total Daya Dari DVR dan Kamera , Sebagai Berikut Ini :
    1. Total daya DVR: Daya = Tegangan × Arus Daya = 12V × 5A = 60W
    2. Total daya 16 kamera: Total daya kamera = (Daya per kamera) × (Jumlah kamera) Total daya kamera = (12V × 1A) × 16 = 192W
    3. Total daya yang harus di-backup: Total daya = Total daya DVR + Total daya kamera = 60W + 192W = 252W

Jadi, total daya yang harus di-backup adalah 252 watt, untuk menentukan berapa lama UPS dapat memberikan daya cadangan, kita perlu mempertimbangkan kapasitas daya UPS:

UPS memiliki kapasitas 600VA atau 360Watt, karena UPS umumnya memiliki efisiensi sekitar 70-80%, mari kita asumsikan efisiensi 75%.

Jadi, kapasitas daya sebenarnya yang tersedia untuk perangkat adalah = Kapasitas UPS (dalam Watt) × Efisiensi = 360W × 0.75 = 270W

 

Sekarang kita bisa membagi total daya yang harus di-backup dengan kapasitas daya yang tersedia untuk mendapatkan perkiraan lama backup:

Lama backup ≈ (Kapasitas daya yang tersedia) / (Total daya yang harus di-backup) ≈ 270W / 252W ≈ 1.07 jam

Jadi, perkiraan lama backup UPS 600VA/360Watt untuk 1 DVR dengan daya 12V/5A dan 16 kamera dengan daya 12V/1A adalah sekitar 1.07 jam